朗月河畔 1~4#楼已经可以交房装修。但是发现照明线,都穿的是1.5mm2的线路。按照国家规范要求。分子回路不应小于2.5mm2。且设计院的蓝图是2.5平方的。工程部肯定会说有设计变更。但是这肯定是不可能的。因为明显违反国家标准。现在设计是终身责任制。没有哪个设计单位肯出这个变更。就算出了,审图部门也是过不了的。
虽然1.5平方对于照明回路或许没有问题(浴霸之类的不能往上接)。但是业主花了钱买的。就应该满足相关标准。也质疑房屋是完成否竣工验收。

这点都能偷工减料。真质疑其他的地方。


GB 50096-2011 住宅设计规范


8.7.2  住宅供电系统的设计,应符合下列规定:
1  应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并应进行总等电位联结;
2  电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,套内的电气管线应采用穿管暗敷设方式配线。导线应采用铜芯绝缘线,每套住宅进户线截총面不应小于10mm2,分支回路截面不应小于2.5mm2。


施工图上系统图(配电箱编号类似 AL(B-1)/AL(B-2)),照明回路是 BV-2.5+PE2.5 想看的可以要求工程部给。
我已向有关部门投诉了。不知道会不会被朗月公关 和谐掉。

回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2017-2-7 00:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
不会吧
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2017-1-23 11:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
标题打错 在此更正 “投诉朗月河畔小区,照明线路偷工减料”
回复 支持 反对

使用道具 举报

     

签到天数: 1703 天

连续签到: 1 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2017-1-23 14:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复

使用道具 举报

     

签到天数: 178 天

连续签到: 6 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2017-1-23 18:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
公共区域的涂料还是可以的吧?没有掉粉现象吧
我有好几个顾客都是你们那小区的
回复 支持 反对

使用道具 举报

     

该用户从未签到

发表于 2018-2-9 09:43:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
我住4号楼,我深刻的体会了你现有的问题。但是这个问题并不在开发商,关键是你装修了。